Alles anzeigenNoch ein ’Erfahrungsbericht‘ , diesmal mit Negativ-Ergebnis …aber happy End.
Ich hab mir vor ca. 10 Jahren einen leistungsstarken Diesel-Generator (PRAMAC 6000S) in den Heizungskeller gestellt . Der ist an den 10 000 l Heizöltank angeschlossen , springt (sollte er!) bei Stromausfall automatisch an und hat , dank Heizöltank mas o menos unbegrenzte Laufzeit. Die ersten Jahre habe ich so alle 6 Monate einen Testlauf veranstaltet.
Aber ja, ich habe geschlampt.
Seit 3 Jahren habe ich nichts mehr unternommen. Jetzt vor paar Tagen im Rahmen eines generellen Vorsorgechecks (siehe Wassertanks) wollte ich einen Probelauf machen, Hauptsicherung rausgeschraubt…auf das sonore Brummen meines Generators gewartet…und….NICHTS !
Manueller Startversuch ! Nichts !
Bei Pramac , die sind bei uns quasi um die Ecke, angefragt: wir machen keinen Service bei Privatkunden.
Hab‘ mich glücklicherweise an einen ehemaligen Patienten der professionell für Großkunden Notstromlösungen vertreibt erinnert und den angerufen: der konnte mir einen Elektrogeräte-Großhändler mit Serviceabteilung nennen…die waren gerade hier. Nach 5 Minuten höre ich ein sonores Brummen aus dem Keller .
Batterie war leer. Muss man erst mal drauf kommen (also motorenmäßig unbeleckter Laie).
Und jetzt kommt die Erkenntnis und das happy End : so ein Generator sollte mit einem Batterie-Erhaltungsladegerät versehen werden. Gibt‘s für kleines Geld z. B. bei Amazon.
gute Sache so ein Generator haben wir auch und gibt es auch schon für kleine Geld man will sich ja nur selbts notdürftig versorgen und nicht die halbe Nachbarschaft.