100 Ah, 12 v, ich würde gleich 16 mmh2 verwenden
Der Querschnitt hängt auch von der Leitungslänge ab, aber je kürzer desto besser.
Je nach Eingangsstrom des Wandlers sollten er mindestens 16mm² (24V),bzw. 25mm² (12V) sein. Bei über 1kW Nennleistung des Wandlers mindestens 50mm²/70mm²
Der Verlust, bereits auf einem Meter Leitung ist bei den hohen Strömen nicht zu unterschätzen und dabei sollte man auch beachten, dass die Wandler meist bei 10,8V an den Eingangsklemmen abschalten!
Die Leitung von den Paneelen zum Laderegler ist mit 6mm² ausreichend, da die interne Verdrahtung auch nicht größer ist. Außerdem liegen die Paneelen parallel am Laderegler, was bei 6mm², dann schon mal 18mm² ergibt. Nach dem Laderegler, zur Batterie sind dann wieder 16/25mm² erforderlich. Die dicken Leitungen werden nur zwischen Batterie und Wandler benötigt.